标题: 窗户框上面有缝漏雨,vent管也有水迹,是什么问题?
请教专家或有经验的前辈,昨天下大雨,顶楼浴室的窗户右上角框上面的一条小缝往里面漏水,是不是房顶该换了?另外冬天的时候发现阁楼的vent管有水的痕迹,是房顶上那个通风帽的问题还是房顶的问题或者管的问题?94年的房子,10年买的,不知道前房主有没有换过房顶,看时间应该是还没换过。拍了几张照片作参考。


20150606_144731.jpg (1.3 MB, 下载次数: 5)

箭头所指为漏水处

箭头所指为漏水处

20150606_144819.jpg (922.02 KB, 下载次数: 7)

圈起来的地方为漏水处

圈起来的地方为漏水处

DSC03289.JPG (4.95 MB, 下载次数: 5)

窗上房顶1

窗上房顶1

DSC03293.JPG (4.82 MB, 下载次数: 5)

窗上房顶2

窗上房顶2

DSC03294.JPG (4.55 MB, 下载次数: 7)

房顶其他地方

房顶其他地方

DSC03295.JPG (6 MB, 下载次数: 7)

窗上房顶3

窗上房顶3

DSC03267.JPG (5.2 MB, 下载次数: 6)

DSC03267.JPG

作者: suzeelot    时间: 2015-6-6 21:51
如果是下雨时才漏,多半是房顶。
下水道通风管里应该没水的。
如果漏水处和通风管近,有可能就是房顶通风管的flashing.
注意: 房顶漏水点并不一定在室内漏水点的正上方。
要上房顶看了才知道。
普通Shingles通常十年以上就要警惕了.
房顶材料本身可能没问题但flashing可能老化了。