机器能运作,说明不是机器问题,
( K- `. F5 V* v* p7 x# b
3 ]; j) }% j& a( z; z" B(在thermostat的面板上先把系统关了,然后再开。这样空调就开了。)说明是温控器 设置的问题, 温控器也没坏,只是设置的问题。! K. f" S; [5 a Y
6 F8 w/ N { s, B
G, |) i- r" R) m# w% d
# T+ L2 N) d1 j; s0 K Post by snowname;2470380 ' X- F: F) C; w4 _
10月份装了Honeywell TRH-8500 Programmable Thermostat。运行都正常。# H: |' ]* d5 B0 b; h
; z: y2 j/ h: H* H: @圣诞节的时候家里没人,就改了一下温度设置。
5 ~ P& i5 z+ ~1 h. e7 B 5 d; |& n9 z9 ~4 y
现在改回原来的设置以后,空调就开始不正常工作了。$ x/ h( B6 U( i+ M
8 ?; q( J" F2 H8 [
症状:+ [9 h. |* W! A, w8 i0 ^; j
$ x9 J$ q( y2 U5 b/ ?8 G( H: a" W1)在设定的时间空调没有开(thermostat上显示是已经启动空调了)
! L1 `& b1 P. I+ C4 H7 N
; `- X. C9 z s/ G: `/ D: x2)由于空调没有在指定的时间开,我只能手工启动。 (在thermostat的面板上先把系统关了,然后再开。这样空调就开了。)8 Z2 @! r; c+ _
4 g; M) r' {" n, [, t
3)设定的温度还没有到空调就关了 0 K. _2 Z6 v9 D( w/ v
6 F3 `4 x& p8 s
这是什么问题? 是空调的问题还是thermostat的问题。
/ i2 P$ w* L, o! H . i; Q4 l1 V0 w+ y
不想马上call空调公司。 如果是thermostat的问题我就再换一个就是了。要是空调维修公司上门费用就高了。 所以希望高手诊断诊断。
8 [6 \5 f5 ]+ j5 } o: Q0 G
2 J% G6 F- V' c4 N5 ~3 h& {谢谢! |