想请教一下,准备把自家的油暖改成电暖.线路和安装都没有问题,但是不知道在quebec是不是必须要有电工证的人来做才行,(而且很贵的)自己做了有什么麻烦呀,大家讨论一下吧,有次经验的师傅指教!谢谢!
! J8 y; K$ U0 H1 ]% S: M" E<!-- / message -->
10#
发表于 2018-5-1 11:13 | 只看该作者
你家的220V200A总共44000Watts。如果房子不是特别大,我觉得是足够安装电暖器了。人工取绝于你家的结构,但不是难活,只是算计好瓦数配合应相当的breaker, 如果过你的控制盘上有足够安装空间的话就会简单一些。但电的东西还是建议找电工来安装,每个开关,接线,走线都有规则。如果接头接触不良可能会遇热打火很危险的。我是小打小闹的知道一些而已。走线比较麻烦,要在墙里走线打洞涉及到恢复墙体的细活还要油漆,其实不简单。供参考。
回复 支持 反对

使用道具 举报

9#
发表于 2018-4-25 21:04 | 只看该作者
西人那儿刚询问了价格七千多,保留水暖,电力从100安,扩容为200安并扯线路 到地下室加装电暖锅炉,价格合理吗? 有更合理的价格吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

8#
 楼主| 发表于 2008-1-6 20:23 | 只看该作者
谢谢nangmeng 可是我还是不明白,到了冬天基本是天天很冷的呀,到了零下13度,电就不一个价了吗.是不是用电价格有季节的差异.反正我觉得用油总是贵,看眼前这油价,感觉地球上好象没有油了似的.以后还会高,用水循环也麻烦,热能损耗多,我还是偏重于全部改成电暖的,也比较安静,但是有什么缺点吗,我就是不明白哦.现在为什么还是那么多人用油的,油的热来的快? 感觉好? 热乎? :confused:
回复 支持 反对

使用道具 举报

7#
发表于 2008-1-5 19:39 | 只看该作者
你可以要求HydroQuebec为你安装一个电锅炉,改成双系统。这样的系统最省钱。平时的电费只是半价,高电费的时候(零下13度)就自动调到烧油,所以这样的系统最经济。
回复 支持 反对

使用道具 举报

6#
 楼主| 发表于 2008-1-4 20:45 | 只看该作者
最近有改的吗,交流一下!
回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
 楼主| 发表于 2007-12-28 10:54 | 只看该作者

再次感谢GNUS

你好GNUS 你的朋友是让HYDRO-QUEBEC 用6千多只安装了一条线还是全部把每个房间的线按好,如果是只装了一条线,后面的工作还要花钱,而且也会很多的吧,要买电暖气,按你的意思是进屋的是2条110V的线,那220V的是不是把2条110V的加起来就行,另外我需要问什么地方,有没有专业的公司给推荐一个,真的是很费事的活呀,但是也要干,因为不换不行呀,油很贵现在,谢谢你了GNUS师傅!多交流!
回复 支持 反对

使用道具 举报

4#
发表于 2007-12-28 02:47 | 只看该作者

不用谢,希望能对你有帮助.

如选简单的做法,当然是第一方案容易多了,不过,也是很浪费电的.第二方案则是最好,可就是不知道你家的总电箱的承受力够不够,如果不够就麻烦多,也要花大钱啊.5 o6 r$ P" i! ]+ G& g
Hydro-Quebec装入屋的电缆是2条110V,如果电缆够粗,流量就够多,那么总电箱就可以负担更多的电力功率输出.前题是总电箱也是大功率的.7 ~* |: o* Y% {: r; C2 N
但是,一个10平方的房间就需要安装一条220V--800W的电加热暖器,15-20平方的房间就需要一条220V--1200W电加热暖器,厨房一条500W,洗手间500W,客厅也要一条是1200W,算一下你家里总共需要安装多少条固定的电加热暖器?一下子全开后的需要电流是多少瓦特?. A8 m/ L2 E- O9 w. V. }
如果再加上你家的炉头2400wX2,1200wX2,和一些家用电器共约1000W,那么,如果在冬天这些耗电量特大的电器全都开了后,那你整个房屋内是需要多少瓦特的电流量?我估计是约在1万到1.5万瓦特,那么你就要好好看看你家里的总电箱的承受力够不够了?总电箱跳不跳闸了?
( v# Q: t$ O( C/ x$ N/ \1 O) u: |我不知道你家那个现在正使用的总电箱是什么年份安装的,Hydro-Quebec在安装入屋的电缆时是准备了给你的房子多少瓦特的供电量的,你可以去Hydro-Quebec查询一下你家的记录,
7 r1 t6 U9 F2 \: f! N& U如果是足够你同时用上2万瓦特以内是保险的,那么还要检查你家的总电箱,它是否也能承受2万瓦特的电流量?如果都没问题,那么你就可以自已拉线到每个房间,必需是220V的红色外皮的专用线.每个电加热器也必需只使用一条电线(从总电箱拉出来).) |2 D! b* @' G" Y% L
+ B9 k. W6 B; s) s( L
以前我有一个朋友也是像你家的油暖系统更换电加热暖器(每个房间装一条电热加暖器),他叫专业电工到家检查之后,他后来只能让Hydro-Quebec来更换进入屋的电缆了.一共花了6千多,他说值.现在油费更贵了,而本省的电费是全北美洲最便宜的.
回复 支持 反对

使用道具 举报

3#
 楼主| 发表于 2007-12-27 21:32 | 只看该作者

太感谢这位GUNS师傅的指教

太感谢这位GUNS师傅的指教,可在问你一些问题,我检查了我的配电箱,有220V电压,200A,(因为我的炉子是新式的.是专用线),我觉得负荷应该够了,但是目前我有2个选择,1.把原来的油炉换成电炉,还用原来的水暖供暖,这样比较简单一些,可能费用相对的少一点,缺点是原来的管道很难看,管道有不少热能的损耗,2,是把油炉和原来的水暖全部去掉,每个房间安装电加热装置,又美观又经济,但是,费用是不是很高,现在对费用一点概念也没有,那一种方法好那,:confused: 如能指教不胜感激[email="!fengyuyisheng@hotmail.com"]!fengyuyisheng@hotmail.com[/email]
回复 支持 反对

使用道具 举报

2#
发表于 2007-12-26 18:40 | 只看该作者
不能自已做,犯法的.
: i/ @$ p  w& P
+ g# j, f- b6 o2 a3 N8 h5 c 现在的商店出售的室内固定式安装的电暖器都是需要220V的。而家用电器都是110V的,有些旧式电炉也是用110V的,新式的电炉都是220V的。
6 k4 d1 z, x( @) G1 u因为以前电费很贵,旧式房子是用油暖系的,所以,以前电力局装的电缆入屋都是只有低电流量的110V电缆,这是不足以在原有的屋内电箱总闸箱内曾加拉装电暖气220V用的电线,如果强行加装,将会引起电缆电箱都超负荷的,甚至会引起火警。出事后可能要罚款很多。( j9 F3 B* r$ I8 m( z
唯一合法合理的做法就是,联络Hydro-Quebec电力局,让他们派专业工作员来帮你安装更换街外入屋的总电缆,另再请魁省有执照的专业电工上你家里重新安装220V用的电线总电箱和总闸。以及增加电暖器用的电线。
- F7 v6 y- l. ]这个总费用可能需要$6000-$8000左右,但是,这是安全和合法的做法。7 b9 j& ]$ z; d0 M- Q8 z& W1 l" N
如果你只是在房间加1-2个110V的电暖器用,(商店有出售).只要不会让总电闸跳断开关,应该是没问题的。
- z$ C2 M7 g, H6 [7 u: F/ c* P- t记住了,只是110V的电暖器,如果私下重新安装110V和220V用的电线和总电箱和总闸是不合法的,这必需是需要请魁省有执照的专业电工上你家里做。! Q. K5 b" _+ \% s0 ?

1 C: L- e# X) V* |1 J# F0 c