从你介绍的情况来看,出问题的管路是藏在两层楼板之间,处理这种问题时要在楼下天花板的相应处开一个工作口,确定漏点的数量和位置,1.如果是管件的连接处漏,这个连接点就要重做,在动手锯之前,别忘了用锤子检查一下附近有没有其他锈糟的地方,如果有,就要一起锯掉。然后,再换上新管,ABS管比较好用,就是那种黑色的,与铁管相连用连接环,自己相连用ABS 专用胶;2.如果漏点不在管件连接处,而且漏点周围又不糟的话,只需抹上密封胶,再用连接环压紧即可.最后,用石膏板,灰膏和专用纸条将工作口封好,打磨补漆.2 X8 @% N( O l1 v, l
2 R% q* r" }1 x/ _( t- U/ N
第1种情况材料费约40刀,还会剩下很多用不完。
1 \' @) ]6 P* _4 s4 T第2种情况,约30刀,也会剩下很多。0 s. d) ~8 O" ^- c% w4 T5 x