Post by 大汉天生;3190226
最简单常見的是海绵状的,看看是不是发黑\发粘,铺的是不是完好,有没有堵住排气孔;
出现冰柱是出现ice dam的表现,在冰柱上端,房顶边缘上堆积的冰雪,才是传说中的ice dam,是由冰和雪在屋顶的特定区域聚集而成,一般是在屋顶边缘。由于上端的雪融化成水,不能很好的排出屋顶,于是堆积在冰坝后面,如果冰坝足够大,堆积的水又足够多,水就会反向进到瓦片后面,漏进阁楼,甚至漏进室内。此问题一般出现在slope(屋顶角度)较小的屋顶。而且冰坝也未必会每年冬天都发生,大多是在降雪很大并且昼夜温差很大,且日间温度高于0摄氏度而夜间温度低于0摄氏度的时候发生的。
上面说的是冰坝形成的物理原因,对于物理事件的发生,总是有个环境条件要满足,这里的环境条件就是我们的房屋给冰坝的形成创造了环境。那除了屋顶slope低以外,还有什么是产生ice dam的环境原因呢?
首先,冰坝的冰形成的原因,请大家参照上面一张图。以墙为分界,由于上部屋顶的温度高,下部屋顶的温度低,上部屋顶的雪融化,流到下部屋顶又结冰,就形成了冰坝。造成上部屋顶温度高的原因,就是我们的房屋给冰坝所创造的环境。由于阁楼内的温度高于室外温度,而屋顶下端又没有通风通道或通风通道堵塞,结果造成了一个屋顶,两片区域,以墙为分隔。
追本溯源,我们找到了形成冰坝的最终原因。知其所以然,就知道怎么解决。说到底,两个问题,温度,区域分隔。我们只要保证阁楼温度不要明显高于室外温度,便不会出现不该化雪的时候化雪,只要解决了区域的分隔,就不会让化了的雪结冰堆积。所以改善升级阁楼隔热层,同时保证阁楼足够的通风,打通屋顶和墙之间的通风通道,就不会出现冰坝了。最后再加上eave protection,保证万一出现极端情况,比如天气异常,硬是出现了冰坝,这个eave protection就是防止水渗透屋顶系统,eave protection是一张防水膜,横向贯通整个屋顶下部,向上延伸要超过内墙所在的位置至少2.5英尺。再外加drip edge导水防止冰柱形成且能更好的排水到檐沟。而实际上,不论出现冰坝与否,阁楼的通风都应该是通畅且足够的,如第二张图示。
在一些特殊情况下,有的屋顶的eave protection会采用金属,并包在下部屋顶材料的外面,这样万一结冰到一定程度,会顺着光滑表面滑下屋顶。也有的是在冰坝形成的区域加电热丝,不过这种方法有的时候甚至会恶化冰坝的情况。
版权一新所有,翻印他也不究,吼吼!
剩蛋快乐
解释得很专业!学习。 |
|