租房买房买生意上iU91
查看: 6407|回复: 10
打印 上一主题 下一主题

蒙城验房,验房 没验出来地板 地面倾斜 怎么办

  [复制链接]   [推荐给好友]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2017-4-4 17:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
蒙城买condo, 二楼,一共2层,验房的也没见怎么 仔细看,住进来发现地面楼板 倾斜,(地面两边向中间倾斜)可以滚可乐罐,是什么问题,能否修,知道加拿大的房子多数有不平的问题,怎么修复,是结构问题

验房师没指出,是否有责任, 谢了,
2#
发表于 2017-4-5 05:42 | 只看该作者
这个应该不是房屋的隐性缺陷,验房师当然有责任。如果,你不想要这个房子了,只能靠打官司解决问题。
回复 支持 反对

使用道具 举报

3#
 楼主| 发表于 2017-4-5 11:48 | 只看该作者
谁能想到这边地不平这么常见,只能下次买房自己多看看了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

4#
 楼主| 发表于 2017-4-5 11:52 | 只看该作者
还有验房的也非常的水,,朋友推荐的,也就算了
回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
发表于 2017-4-5 12:59 | 只看该作者
地板倾斜不一定是房屋结构的问题,可能是地板老旧之后底下的支架弯曲造成的。一般老说condo不应该出现这样明显的结构倾斜,否则是不可能通过建筑验收的。如果地面已经斜道可以滚可乐,你可以以“危房”提告了。
地板有时候因为使用年代久,加上上任住户家具摆放等原因,可能有一定程度的变形造成倾斜,如果是地板老化造成的,重新铺设地板可以解决问题。
回复 支持 反对

使用道具 举报

6#
 楼主| 发表于 2017-4-5 14:10 | 只看该作者
怎么样危房提告呢,14年房子, 我觉得不是地板的问题,因为贴瓷砖的地方也能感觉到倾斜的,  
回复 支持 反对

使用道具 举报

7#
发表于 2017-4-5 15:25 | 只看该作者
二层楼,应该是木结构。如果两个承力墙之间的跨度4.5米以上,地板中间点可以有不超过12.7亳米的凹点。也就是说可以有一定的斜度。可以参考魁北克的residential building code. 网上可以查询到。
回复 支持 反对

使用道具 举报

8#
 楼主| 发表于 2017-4-6 09:15 | 只看该作者
laodao 发表于 2017-4-5 16:25
二层楼,应该是木结构。如果两个承力墙之间的跨度4.5米以上,地板中间点可以有不超过12.7亳米的凹点。也就 ...

恩,就是厅跨度很大,计算了一下,应该倾斜1度-1.5度,从铺地板可以找平吗
回复 支持 反对

使用道具 举报

9#
发表于 2017-4-6 12:07 来自手机 | 只看该作者
1~1.5  度?你是实际测量之后计算的?
回复 支持 反对

使用道具 举报

10#
 楼主| 发表于 2017-4-6 13:18 | 只看该作者
laodao 发表于 2017-4-6 13:07
1~1.5  度?你是实际测量之后计算的?

用水平尺,之后比较手机软件, 差不多这么多
回复 支持 反对

使用道具 举报