Post by kaixin;2213777
$ X6 i8 L4 v, v( v' C7 y 请问eTraveler,理论上探讨一下(仅指水箱部分),如果隔离泡沫层工作正常,是否尽管暗漏(里面不断进冷水,水温很低),水箱外表也不会发生凝水?还是由于水温度长期太低,尽管隔离层正常,也会导致水箱表面凝水? 水箱的暗漏,按照水箱的设计,其实是没有办法避免的.水箱底的排水口就由一个胶塞把守,只靠装满水后水的压力压住排水口的胶塞来达到存水的目,一箱水的压力是不可能让胶塞完全把排水口堵住的.胶塞和排水口的型状吻合得好的话,会好些.微量的暗漏,隔离泡沫层能管用.若漏的大了,进水口源源不断地补充冰水,可能就不揍效.$ _& K6 r* {- @7 |
$ i% W! H2 v3 p' Z: C
另外,冲水后,排水口胶塞复位不好,也会增大暗漏.可用手将胶塞复位.1 ~! |) t( \3 a& |& Y
" K: V: K$ w& B" Z; O/ a
球阀管的是由自来水管来的进水口.当水箱达到设定的水位时,靠那橡皮球的浮力,带动连着的杠杆,将进水堵住.而排水口,就一胶塞,并不与球阀联动,就只靠水的压力. |
|