事情没有完美的. 老房子的整体质量好, 这不假, 但如果需要改造, 如换这换那, 除了拆除过程中会遇到很多困难外(当然, 这不光是老房子, 改造的工程都会这样,只不过老房子要多点), 还多少会遇到标准的问题. 这次地下室卫生间的改造, 我就遇到了些挑战.
事情是这样的, 我原来地下室的卫生间有个32寸的淋浴,就跟很多Motel里面的那样, 三面是铁皮围起来的, 一面挂个帘子, 胖点的都转不过身子来. 底座是个水泥的, 还很结实, 只是三面的铁皮与底座的结合部位都锈穿了.由于我有朋友来家里过夏天, 逼的我不得不换.
可是这就来问题了. 这个旧的底座的下水口(drain)距离墙的尺寸是15 ½ ”, 是老规格, 目前的都是12”, 也就是下水口靠墙了. 所以, 基本上找不到合适的底座. 为此, 我跑遍了各个”depo”, 的确没有.
最接近的是一个15 ¾”, 的, 但只有32” 的, 就是说我花了钱, 花了功夫, 还没达到需要的, 我希望安个更大的, 例如34”的.
怎么办? 根王师傅一起, 我们做了如下三个方案 :
方案一, 买个34” 的, 但由于下水口与老的不匹配, 需要切开地下室的水泥地面, 将老的下水口移动到合适的位置. – 如果这样施工, 势必动到房子的水泥地基, 万一有闪失, 就不是几千甚至几万块能搞定的了. 住house的人应该都有同感, 屋顶如果漏, 肯定能搞定, 地下室如果漏, 那就会麻烦不断.
于是, 该方案被否定.
方案二, 买个32”的, 下水口是15 ¾ “的, 但可能需要将周围的墙打了, 来凑合下水口. 面对这个方案, 我的确犹豫了一阵, 因为这是个最省事的方案. 但再省事, 安上后还是那个小小的, 看着很别扭的空间, 就没意思了. 况且, 算上墙的破坏和修复,也未必省多少事.
方案三, 买个34” 的, 然后利用老的下水口, 不用动地基, 人工做一个底座. 这样就不用动地基, 而且有个足够大的淋浴空间. 当然, 缺点就是需要从新设计, 改造工程大, 细节很多. 包括用什么瓷砖, 淋浴是什么形式的, 最重要的, 如何作到滴水不漏 – 这是王师傅的强项.
最后的方案是, 淋浴将是一个圆形的, 有两扇玻璃门, 底座是大理石的, 需要人工做, 背面是到顶瓷砖, 然后加两条大理石的横带,这样就可以跟底座相呼应 – 这个方案基本是王师傅根据我地下室卫生间的各个尺寸出的. 在竣工后, 我是相当的满意, 为此, 我特地照了照片, 只可惜我没有照改造前的, 因为的确没期望有这么大的变化.
在这个方案定下来后, 王师傅就带着我们开始采购. 我们在材料上基本达成共识, 在有条件的情况下, 尽可能用好材料, 这点在后来的施工中被淋漓尽致地体现了出来. 我会在后面提到.
施工进行了大约十天, 最艰苦的要算是底座的构建. 这里分几个部分:
第一, 需要将原有的地面进行清理, 开出一个圆弧来, 这个圆弧要于所购买的淋浴整体圆弧一致.
第二, 要用水泥砌出来这个圆弧, 这个过程要保证其弧度和与地面, 墙面的接缝, 这是防水的关键.
第三, 大理石的安装. 特别是底座面上的大理石的切削和加工. 难点在于一个字, 圆. 就是如何将方形的大理石, 一块一块地按照既有的圆弧进行人工切削, 然后安在上述水泥圆弧的表面.
第四, 背面瓷砖的安装及防水. 背面的瓷砖如何能够保证强度和防水是工程里面的关键环节. 因为一旦漏水, 将会渗入背面的木质墙面, 那就面临着需要拆除瓷砖,重新施工.
第五, 淋浴的安装. 淋浴包括上下两个弧形的托架和两扇弧形的玻璃门. 这两个弧形的上下托架都必须固定在瓷砖面上, 方法是用钻头在瓷砖上钻眼,然后上螺丝. 安装的时候, 由于尺寸的关系, 我们在瓷砖上钻的眼大概离瓷砖的边沿仅2厘米, 由于选择了高质量的瓷砖, 没有一块瓷砖开裂. 如果有开裂的, 还是在中间, 那就很麻烦了. 这就是为什么我说, 一定要买好材料.
经过十天的施工, 最后终于大功告成. 在整个施工的过程中,我基本是给王师傅打打下手, 趁机也学了不少东西. 能达到现在的效果, 王师傅居功至伟. |