电路部分(一)

很抱歉,因为这几个月的一点私事,没有上来发帖。

下面介绍一下房屋的电路问题。
先从房屋外部的电路说起,绝大部分的家庭供电都来自发电厂,我们介绍的也是这一部分房屋,那些自己家发电机供电的朋友可以忽略此贴。

从城市供电到每个房屋,有两种方式,地上和地下。地下进线的没啥好说的,验屋是看不到的,只需要注意如果要动土的工作,要了解清楚地下埋线的位置,不要挖断了引起事故。不过可以作为了解,地下电缆需要至少2英尺深,如果在停车道之下,需要至少3英尺深。

地上进线是从头顶接线,从街区的主线,分联到挨家挨户的service drop。
[ATTACH=CONFIG]442150[/ATTACH]
Service Drop    顶端的部分,叫service mast

进到每家的电路,标准是240伏特电压的,如图可以看到,是三根线,通常是一黑一红一白,白线是neutral,就是零线,黑红两线分别是正负120伏特,这样黑红两线之间的电压就是240伏特。如果在service mast到街区主线的这段线路出现任何问题,打电话到hydro quebec,他们负责免费维修更换。

对这段线路,需要固定牢靠,远离树枝,远离人车,并要防止水进入电线的保护套管。这段线路要离车道或人行道15英尺高以上,离马路20英尺高以上。并且service mast和电线需要离门窗至少3英尺,要高出房顶18英寸。如图中电线进入service mast之前有一段弯,叫做drip loop,是防止水顺着电线进入保护套管才这样做的。

所以对于这一段线路,需要注意的几点:
1. 线路是否固定牢靠
2. 是否保持了各项安全距离
3. 是否有损坏漏电
4. 是否有drip loop
5. service mast有没有腐蚀,松动,损坏

如果发现有任何以上问题,立刻打电话给hydro quebec请人维修,切勿因此发生意外。

---------------------------------
陈一新            凯信验房
514-999-0305
[EMAIL="yixin.chen@canscene.com"]yixin.chen@canscene.com[/EMAIL]
csbi.canscene.com

100_4304%20(Small).JPG (0 Bytes, 下载次数: 1495)

100_4304%20(Small).JPG
回复 支持 反对

使用道具 举报

32#
 楼主| 发表于 2012-3-22 10:16 | 只看该作者

电路部分(二)

上一篇我们讲了从城市输电到每家每户。接下来,接入到每家每户的电缆通过service mast,由conduit保护着,连接到电表。这里需要说一个可能平常不会太注意的小东西。电表上有一个焊接锁,看起来像一个大别针一样的,带一个塑料小片。这个东西是hydro quebec安装的,只有他们有权限解锁打开电表,之后再重新锁上,所以如果发现此锁被破坏,建议大家先拍照留证,并立刻打电话到hydro quebec报告情况,以免不必要的纠纷。

通常情况下,在电表之后,会安装一个总电闸,叫service box,有的在室内有的在室外,如果有service box,通常也是会由hydro quebec加锁。然后就连接到总的配电盘。现代的电路部分安装中,大多将总电闸安装在总的配电盘之内。总电闸会连接在一个保险丝或者断路器上,此保险丝或者断路器的电流大小必须至少是输入到房间内总电缆的,可承受的电流大小。比如如果总电缆是100安培,就不能安装60安培的总电闸和断路器。

如同上一篇所说,输入总电缆通常由一黑一红一白三根线外加一个裸露的地线组成。所以总电闸一定会是240伏特断路器(保险丝),内部连接着红白黑三线。地线通常会单独连接到房屋总接地。

对于地线的作用可能有些朋友并不是很清楚,简单说明一下电路原理。红黑两线是火线,是真正带电的线路,白线是零线,没有电流通过的时候是不带电的。用电器要工作,需要由火线供电,经过用电器,再经过零线,电流从零线流走,形成电流回路,才能给用电器供电,用电器才会工作。那么实际上正常工作情况下只需要火线和零线就够了,地线做什么呢。地线实际上是一个保险电路,万一零线失灵的情况下,比如零线在某一处断开,电流从火线流经用电器,无法从零线流走而形成回路的时候,电流就会从地线流回大地。如果没有地线,在这种情况下就会很危险,万一人畜接触到零线失灵的电路,电流会将它接触到的最容易导电的物体作为流出介质,也就是传说中的触电,对于240伏特/120伏特的交流电来说,是有可能致命的。

所以接地的地线是很重要的,在60年代以前,只要求电路总电缆接地就可以,但是在60年代以后的标准之中要求房屋内每一条回路都要接地。每条回路的接地通常都会最终连接到房屋的总接地。总接地的方法也有很多,最常见的是连接到房屋的总进水管。还有一些不太常见的方式,比如在地里插两根铜管,地线连接到此铜管,比如用一根长的铜线连接到基脚处,基脚处会放一个金属片或者金属环。不论哪种接地方式,都需要由专业电工来做,我等普通群众还是不要乱来的好,以免发生危险。

------------------
陈一新     凯信验房
514-999-0305
[EMAIL="yixin.chen@canscene.com"]yixin.chen@canscene.com[/EMAIL]
csbi.canscene.com
回复 支持 反对

使用道具 举报

33#
 楼主| 发表于 2012-4-3 10:38 | 只看该作者

电路部分(三)

前面两篇实际上一直在说电缆从城市输电接入到住宅的这一部分。包括城市输电总电缆和接入房屋的主接地问题。在这些都完成之后,主电缆会经过主断路器,通过配电箱(service panel)接入到房屋内的各个回路。

service panel的安装是有要求的,在过去的验房过程中,发现其实有很多都不符合要求,而不符合要求的后果,一个是可能会造成一定的安全隐患,另一个就是在请电工进行必要的维修的时候,电工可以因为panel不符合要求而拒绝维修,这其实是电工对自身操作安全的一个考虑。

service panel的安装要求有:
1. 不允许被安装在壁橱内,不允许安装在浴室内,不允许安装在楼梯区域,不允许安装在厨房橱柜里。
2. panel周围要留有一定的空间,在panel左右要留够30-36英寸,panel正面要至少3英尺,panel所在高度不得高于5英尺。在这个范围内,要求清空,不能放置杂物。

最主要的要求是上面两条,而其原则可以归纳为,要最大程度的降低着火和接触水(包括水蒸气)的可能,并且要保证操作panel的时候的人身安全。

因为如果操作panel的时候发生触电,除非是手掌内侧接触电线,最严重的情况是人被弹开,这时候就需要上面所说的空间,保证人能弹开远离panel。

这里顺便介绍一下用电安全的小常识。人在触电的时候会产生肌肉痉挛,肌肉不受大脑控制,而手部触电的时候,肌肉痉挛会使手指和手掌向内收缩,这也就是为什么有的人触电会被吸住不放开电线,其实就是在手指和手掌同侧的位置接触电线,触电后手指收缩而握住了电线,并不是真的被吸住了。所以在操作电路的时候,尽量避免手掌内侧靠近电线,尽量让手背方向面向电源。

当然,任何电路相关工作,都建议请专业电工来操作,以免造成意外

对于service panel,还有一些其他的要求,比如要有一个cover,盖住里面的断路器开关,防止无意碰到开关,panel要固定结实,松动或者损坏都会有安全隐患等等。关于service panel的其他内容,下一篇再说。


-------------------------------
陈一新   凯信验房
514-999-0305
[EMAIL="yixin.chen@canscene.com"]yixin.chen@canscene.com[/EMAIL]
csbi.canscene.com
回复 支持 反对

使用道具 举报

34#
 楼主| 发表于 2012-4-18 10:03 | 只看该作者

电路部分(四)

接着来说service panel
[ATTACH=CONFIG]449457[/ATTACH]

打开盖子,里面就是这样,不过基本不会见到安装的如此清爽的panel。在panel里会看到不同的breaker(空气开关)或者是fuse(保险丝)。两者作用一样,区别在于fuse如果烧断只能更换,breaker只是重新打开就可以了。不论是breaker或者fuse都有其严格的使用规定,fuse的规定尤为繁琐。

先说目前比较常见的breaker配电盘。一般我们会看到在panel里有各种不同规格的breaker,两个breaker相连的,是为240v电路的,一个breaker的是120v电路的。比如常见的,240v--40amp的炉头,240v-30amp的烘干机,240v-20/30amp的热水器,240v-20amp电暖气片,120v-15amp的插座、开关等等。

不同规格的breaker对应不同尺寸的电线,就目前的标准来说,应该都使用铜线,电线的尺寸用gauge表示,比如15amp的breaker对应的就是14 gauge的电线,20amp的对应12 guage,30amp的对应10 guage。guage数越小,线越粗,对应的可承受电流越大。

也有的panel里会发现铝线而非铜线,铝线跟铜线相比,同样尺寸的导电率不如铜线,且热膨胀率也与铜线不同,在验屋过程中如果发现铝线,一定要写到报告里,要请电工做检查。因为大多数开关、插座、断路器都是为铜线设计的,如果用这样的设备连接铝线,由于铝线的热膨胀率不同,时间长了,与设备的连接处就会产生松动,会有开关时冒火花的可能,也就相应的造成了一定的火灾隐患。所以如果有铝线,首先要保证尺寸是正确的,铝线要比铜线大一个号,比如该用14gauge铜线的,要用12guage的铝线,其次就是要保证其连接设备是为铝线专门设计的,才不会有安全隐患。

下一篇会介绍一下配电盘里的接线规则和常见问题。


------------------------
陈一新         凯信验房
514-999-0305
[EMAIL="yixin.chen@canscene.com"]yixin.chen@canscene.com[/EMAIL]
csbi.canscene.com

ECI%20020A.jpg (0 Bytes, 下载次数: 1427)

ECI%20020A.jpg
回复 支持 反对

使用道具 举报

35#
发表于 2012-4-18 13:37 | 只看该作者
好贴要顶。顶顶
回复 支持 反对

使用道具 举报

36#
 楼主| 发表于 2012-5-2 11:10 | 只看该作者

电路部分(五)

配电盘里的接线的话,除了电线和breaker匹配,还要求连接牢固,线路清晰,不过线路清晰一般就比较少见了。

在配电箱里,一个breaker代表着一条回路,对于一些重要的用电器,一般一条回路就接这一个用电器,比如炉头,烘干机,热水器等等,一方面是这些东西普遍功率较大,另一方面是这些东西都希望随时使用,不希望由于同一条回路上连接的其他东西导致跳闸,从而中途终止这些的使用。

其他一些东西,比如普通的插座,开关,电灯,通常一条回路里会同时并联很多个,因为这些普遍功率较低。

标准上来说,每一个breaker上只允许连接一根电线,主要是从安全考虑,这样不容易造成火灾隐患。而我们每家每户的配电箱打开来,大多会发现不是这样,会有double tap的现象。就是两根电线连在同一个breaker上。原则上是不可以这样安装的,但很多时候人们会把门铃像这样随便连接在某一个15amp的breaker上,一般情况下也不会怎样,但是还是建议不要double tap。
[ATTACH=CONFIG]452800[/ATTACH]

那么就会有人问了,不这样接,怎么接啊,正确的方法是所有串联并联的连线方式,都应该在配电箱之外完成。连接处要使用junction box把线头罩在里面。还是一样,建议所有电路工作都由持证电工来做。

除了double tap比较常见,铝线比较常见以外,还有一些常见的小问题,比如配电箱有没封闭的开口,这样万一被小孩子看到,难免找个东西进去捅一捅是吧。再比如,电线进入配电箱,但是在配电箱开口处没有电线保护的塑料圈,这样就会有一定风险电线被配电箱开口锋利的边缘划破而漏电。

总之,电路部分的安装规则,都是为了保护人畜的安全,还是应该尽量遵守的。


-------------------------
陈一新   凯信验房
514-999-0305
[EMAIL="yixin.chen@canscene.com"]yixin.chen@canscene.com[/EMAIL]
csbi.canscene.com

untitled.jpg (0 Bytes, 下载次数: 1285)

untitled.jpg
回复 支持 反对

使用道具 举报

37#
 楼主| 发表于 2012-5-16 08:54 | 只看该作者

电路部分 (六)

老房子里还有一种比较常见的东西,叫knob-and-tube,就是瓷瓶接线,属于比较老式的接线方式,就像我们在国内,早些年前的电线杆上或者楼外都是这种方式。
[ATTACH=CONFIG]456265[/ATTACH]

knob-and-tube常见于20年代的房子,但是此种方式的使用却一直延续到70年代,不过在30年代以后就比较少见了。

与现在的电路接线不同,此时的电线普遍使用的是橡胶涂层的布料作为包线外皮,不像现代工艺的绝缘橡胶外皮;knob-and-tube也没有接地线;瓷瓶或者电线在经历过几十年之后,一般都会出现不同程度的损坏;配电箱外部接线并不通过junction box。

以上这些,基本全部说明了同一个问题,就是不够安全。布料外皮很容易损坏,尤其是被老鼠松鼠等啃咬,而接地的问题我们之前讲过,陶瓷瓶也相对脆弱,更容易受到物理损坏,磕磕碰碰几十年内也是不可避免而导致接线松动。而且,很多房屋在进行改造升级的时候,并没有同时更换电路部分,也同样会对电线和连接处造成损坏,或者造成不必要的安全隐患,比如添加保温层的时候把老的电线盖在下面等等。

总之,遇到这种knob-and-tube,强烈建议按当前标准进行改换升级。

------------------------
陈一新   凯信验房
514-999-0305
[EMAIL="yixin.chen@canscene.com"]yixin.chen@canscene.com[/EMAIL]
csbi.canscene.com

knob_and_tube.jpg (0 Bytes, 下载次数: 1631)

knob_and_tube.jpg
回复 支持 反对

使用道具 举报

38#
 楼主| 发表于 2012-6-4 12:42 | 只看该作者

电路部分(七)

电路部分讲的有点多,因为一般来说,可操作,易修复的问题里面,主要就是电路和水路的问题。在这里我们也做一个小小的归纳,关于前面讲过的,以及补充一些小的方面。

首先,可能出现的,但并不常见的问题,其中包括外部电缆损坏,外部电缆高度过低,mast损坏,缺少drip loop等等。
其次,在某一些特定年代建造的房子比较常见的问题,包括knob and tube,铝线,fuse的型号不对等等。
剩下一些问题可以说不论什么样的房子都有可能见到,比如double tap,配电箱里有未经保护的开口,电线和断路器尺寸不相符,电线破损,插座缺少接地线,火线零线反接,电线连接松动等等。

最常见的问题是double tap,很多家庭都把门铃接线接到某一个插座或者电灯回路的断路器上,另外就是缺少地线或者火线零线反接,或许是电工的大意,也可能是某些接线的故障。

其他还有一些比较常见的小问题,例如开关或者插座缺盖子,人会很容易意外触电,特别是家里有小朋友或者宠物的朋友,对他们来说是格外危险;跳线盒缺盖子,一般两段电线连接处会需要一个junction box, 此盒也需要有盖子,否则也会有触电或者火灾的隐患;壁橱里的灯泡,很多没有灯罩,这个其实也是一个比较危险的事情,点亮的普通白炽灯的灯丝温度最高可以达到3000摄氏度,灯泡的外部温度往往也会超过300度,如果取放物品的时候不慎打碎灯泡,灯泡又在高处,难免碎片可能溅到脸上,所以是比较危险的;所有在水池3英尺以内范围内的插座必须要是GFI插座,即接地故障断路器,外观上看起来就是两个插座孔之间有两个按钮,一个写着test,一个写着reset;所有室外的插座也必须是GFI插座,GFI插座也可以有另外一种方式,比如室外有2个插座或者家里有两个浴室插座是连在一起,这种时候只需要在从配电箱接出来所接的第一个插座是GFI就可以,意思就是保证不论哪一个插座有触电发生,都会在第一个GFI那里由GFI插座断路;烟雾报警器,对于其安装位置是有规定的,最好的安装地点是在卧室门外,离门较近处,比如卧室门口的走廊,且此报警器需要每10年进行更换,并最好每年做测试;家里有燃气或者燃油设备的,还会要求有一氧化碳报警器,安装位置跟烟雾报警器一样,更换年限也一样。

基本上电路部分到此就告一段落,如果有别的疑问,请随时回复,我将尽快补充。
接下来,我会介绍一下暖气和冷气系统。

-------------------------------
陈一新   凯信验房
514-999-0305
[EMAIL="yixin.chen@canscene.com"]yixin.chen@canscene.com[/EMAIL]
csbi.canscene.com
回复 支持 反对

使用道具 举报

39#
发表于 2012-6-9 14:04 | 只看该作者
真的是太专业了!
能讲一下蚂蚁吗,或者叫白蚁,我看见邻家拆下几块地板,像被蚂蚁住过的。
谢谢
回复 支持 反对

使用道具 举报

40#
 楼主| 发表于 2012-6-10 09:26 | 只看该作者
Post by leiming_2;3102284
真的是太专业了!
能讲一下蚂蚁吗,或者叫白蚁,我看见邻家拆下几块地板,像被蚂蚁住过的。
谢谢

白蚁的问题我在前面木结构常见问题里面讲过。
木头上如果出现密集的斜向木头中心的小孔,孔壁非常光滑的,一般是白蚁驻成的,需要专业的驱虫公司来处理。
一般蚂蚁的话,如果春天出现,可以不用太在意,用一般的除蚁药驱赶一下就可以,如果冬天经常发现室内有蚂蚁,那么很有可能蚂蚁在此房屋内有窝,一样的,需要专业的驱虫公司来处理。

如果拆开地板,下面有虫子,这一点上我不是昆虫专家,但是通常说明地板下面有适合虫子生长的环境,一般来讲是温度和湿度,除虫之外还要尽量地板下面的通风干燥,就能避免绝大部分虫子的出现。

希望对您有帮助。

-------------------------------