租房买房买生意上iU91
楼主: 陈一新
打印 上一主题 下一主题

房屋知识指导手册

  [复制链接]   [推荐给好友]
51#
 楼主| 发表于 2012-12-17 12:09 | 只看该作者

furnace和boiler的区别

终于有空来继续写

书接上文,主流的采暖系统主要有三种,furnace, boiler和baseboard/space heater,baseboard系统就是电暖气片,属于零维护,无固定寿命的系统,相对非常简单,也就不多做介绍。

furnace和boiler我们主要说一下,最本质的区别是furnace是气暖,boiler是水暖。相同之处是,不论采用何种燃料,其燃烧部分是一样的。

我们一条一条来讲两者的区别,首先送到各个房间的送暖部分,furnace的是金属管道,在每个房间地面开口吹气,这个叫duct+register系统,duct就是管道部分,register就是终端开口往房间吹气的部分。boiler来说也是金属管道,不过是水管,然后到每个房间的暖气片,这个叫pipe+radiator系统,radiator就是水暖的暖气片。这里需要提一句的是,对于boiler的水管材料有几种,常见的是铜管和镀锌管,少数有铸铁管,每种材料优缺点各有不同,如果有朋友有兴趣,我们可以单独拿一篇来专门讲一下所有房屋里面所用的材料。

输送部分,furnace用电机把热空气吹到各个房间,boiler则是通过水泵来加速循环,对于一些早期的boiler,很多是没有水泵的,还有一种重力系统的boiler,本身就不需要水泵。

寿命问题,furnace的寿命主要取决于其燃烧部分的损耗和老化,比如燃烧室的损耗,烧嘴的老化堵塞等等,boiler的寿命不光取决于燃烧部分,还要看水管的材料。通常furnace的寿命在15-25年,boiler来讲,铜管的话15-25年,镀锌管20-25年,铸铁管25-50年。需要说明一下是这些数据可以说是厂家的官方数据,具体的系统根据使用情况和环境状况都会各有不同,但总体来说,如果超过或者接近这个年限,那么很有可能需要准备一笔花费用来更换或者维修整个系统。

效率问题,关于效率问题实际跟furnace或者boiler关系都不大,主要是看燃烧和传热系统的设计效率,而效率也关系到寿命问题,总体来讲效率越高,寿命越少。

使用,两套系统使用起来也有不同感受,furnace的传导很快,从关到开,几乎立刻就有热空气传出,boiler来讲就没有那么快,加热水加上循环,让整个屋子的radiator都热起来需要一段时间,但是同样的,当你关闭系统的时候,furnace立刻就没有热量输送,而boiler还会有一段时间水才会冷却到室温。所以就舒适度来讲,就要看个人喜好了。

调节,furnace和boiler都是中央系统,温控开关只能控制整个系统的运行或者关闭,不能单独控制每个终端。但是furnace在每条分管道通常都有一个调节阀门,可以单独控制这条管道的气流量,也是在一定程度上可以做到区别控制,而boiler基本就不太可能做到这样,因为每条管道都是相连的组成一整个循环系统,控制任意一个都限制了整个系统的运作。

细节问题,细节部分就太难讲完全了,再写10篇也未必能讲完,基本上来说,两种系统都需要各种安全装置,furnace有滤网需要定期更换或者清洗,boiler有一个罐子连接在系统上用来平衡水的热胀冷缩。furnace需要定期清理管道维护系统,boiler也需要定期的排出管道内的空气和维护系统。

基本上这两者的总结就完整了前面关于采暖系统的介绍。
下一篇会讲一下采暖系统的最后一部分,废气排放,也就是烟囱。

----------------------
陈一新   凯信验房
514-999-0305
[EMAIL="yixin.chen@canscene.com"]yixin.chen@canscene.com[/EMAIL]
csbi.canscene.com
回复 支持 反对

使用道具 举报

52#
发表于 2012-12-23 09:35 | 只看该作者
陈先生,
看了您的帖子学了很多东西,真是好帖子!感谢分享!
最近在西岛pierrefonds看到一个合适的房子,就是花园角落有一根电线杆,上面还有一个大铁桶。后来在网上查,知道这个叫step-down transformer。 中介说这个很常见,可是网上有些说这个会产生电磁。到底这个东西转换的电压高压有多少,真的不危险吗?
请您解释一下,先谢谢您!
回复 支持 反对

使用道具 举报

53#
 楼主| 发表于 2013-1-8 09:38 | 只看该作者
Post by WZX;3189568
陈先生,
您好,您问的这个问题,详细来说也是可以写个十几篇的,我简单介绍一下,算给大家科普一下。
先说重点,电和磁不分家,有电就有磁,有磁就有电,所有带电体都会产生电磁感应,相信高中物理课大家都做过铁屑实验。功率越大,产生的磁力也就越大。像吸尘器,微波炉,电脑,电视,产生的电磁辐射通常情况下是大于你看到的那个变压器的,但也不排除个别情况,需要具体情况具体分析。

但是标准的做法,仍然是请专业人士到您的房屋来做电磁辐射检测,看看究竟外面的变压器会对您造成多大的影响。

说到这就顺便科普一下关于城市输电的小常识。先介绍两个概念,功率和热损耗,电功率=电压×电流,热损耗实际就是电流通过输电线路,线路材料本身消耗掉的电能,是电流的平方×电阻,跟电流值关系最大,年代久远,说的不对的还请指正。电流好比水管中的水,推动电器的运行就是靠电流。

从发电厂出来的电,是三相交流电,为了降低输电过程的热损耗,发电厂出来的电都是超高压(在十万伏级),以便在相同功率的情况下最大程度降低电流值,中间再经过若干个降压变压器,也就是您说的step-down transformer,输送到每家每户。一般情况下,最后一级变压器之前的电压会在330-380伏特,如果不是,还请咨询hydro quebec。

加拿大对人身安全还是比较关注的,3300伏特以上的高压线路,需要离住宅600米以上,至于低压对距离的要求,我个人并没有拿到过详细数据,非常抱歉。

最后说几句关于用电器的小常识,大家都知道加拿大的房屋总供电是240v三相交流电,进到配电箱分成两股,分别是正负120v,所有120v的用电器实际上都只用了单相交流电,240v的比如炉头,烘干机,热水器,电暖气等大功率电器用的是三相交流电。每个电器都有它们的电磁辐射值,单位是高斯,常用的里面属移动电话,微波炉,吸尘器电磁辐射最大。女人和婴儿是对电磁辐射最敏感的群体。所以在家用电器的使用上,需要注意几点来尽量减少电磁辐射,首先卧室尽量少摆放电器,电视距离人体至少2米,微波炉启动最好距离1米,尽量少集中摆放各种电器。

但无论怎么说,电磁辐射是无法避免的,还是接受辐射越少越好。

----------------------
陈一新   凯信验房
514-999-0305
[EMAIL="yixin.chen@canscene.com"]yixin.chen@canscene.com[/EMAIL]
csbi.canscene.com
回复 支持 反对

使用道具 举报

54#
发表于 2013-1-10 22:08 | 只看该作者
这个帖子真是太好了,让我学到了很多知识。加拿大房屋和国内的差别很大,很多新移民买了房却不懂如何维护,这个帖子真是个很好的教材啊。

想问一下楼主,我的房子是ranch,地下室层高比较矮,窗户小,感觉不是很舒服,这种房子是否可以加高地下室,我的意思是把地下室和地面上的部分分开,然后抬高地上部分,把地下室加高,让地下室的层高也和地上部分差不多。如果技术上可以做到话,一个1300尺的房子大概费用是多少。

另外还想问一下,老房子里的冰库作用大吗?我家现在一直闲置着,我想把热水炉和暖气炉挪进这个房间是否可以?冰库的位置在门口台阶的下面,现在的暖炉在房子一侧,靠近烟囱,排气应该是通过烟囱走的,挪过来后的排气问题怎么解决?

多谢你为我们提供了这么好的学习机会
回复 支持 反对

使用道具 举报

55#
 楼主| 发表于 2013-1-14 11:14 | 只看该作者
Post by kathywang;3196606
技术上是可以做到,不过成本太高,主流的做法是往下挖地下室,不过会损失一定的空间面积。比如说现在地下室4尺高,往下再挖3尺,因为原有地基高度为4尺,之下的3尺会用地基下面的土作为地基的延伸,通常会比原有地基厚1-2尺,所以新的地下室地面面积会损失140-300平尺。

价钱我不是太清楚,感觉上应该在2万以上吧,这个数目我真是不太确定。

您说的冰库不知道是不是cold room,一般就拿来存食物,做其他用途的话需要一定程度的改造,如果把采暖炉挪过去,排气仍然需要从烟囱排,不过自然排气的情况下,通往烟囱的管道越短越好,通常要求在10尺以内,如果太远,损失热量过多,就无法做到自然排气,有可能会在烟囱内壁产生冷凝水,会损伤烟囱内壁。如果非要延长这段管道,只能在管道内加风扇帮助排风,这个需要专业的采暖炉安装公司来评估和出方案。或者就重新装烟囱,可以用金属烟囱,造价比传统砖石烟囱便宜很多。
回复 支持 反对

使用道具 举报

56#
发表于 2013-1-24 16:17 | 只看该作者
好帖继续顶。
请问一下Mr.陈,我们家的房子是去年秋天的新房子,最近一段时间,阴面的房间玻璃上总有很大的水汽附着并且外边特别冷的时候,玻璃和玻璃框交接的地方会结冰,请问是什么原因造成的,如何解决呢?谢谢了
回复 支持 反对

使用道具 举报

57#
 楼主| 发表于 2013-1-28 09:53 | 只看该作者
Post by v_buzzer;3201774
好帖继续顶。
请问一下Mr.陈,我们家的房子是去年秋天的新房子,最近一段时间,阴面的房间玻璃上总有很大的水汽附着并且外边特别冷的时候,玻璃和玻璃框交接的地方会结冰,请问是什么原因造成的,如何解决呢?谢谢了

您好,玻璃凝水叫condensation,主要原因是空气湿度大和通风不好造成的。

condensation形成的原因是由于不同的空气温度含水量不同,热空气含水量高,冷空气含水量低,当冷空气接触热空气,热空气温度下降,可以容纳的水变少,本来含有的水分就会变成液态,附着在最近的物体上,比如玻璃,木头,墙面等等。

在窗户本身质量没有问题的前提下,一般会产生condensation的都是单层玻璃的窗,属于比较常见的现象,冷凝水积累到一定程度会顺着玻璃流下去,天气冷的时候就会结冰。大多数情况都不会造成严重的影响。

解决的办法是降低室内空气湿度,和加强通风。如果窗户是单层玻璃,但是分里外两层窗户的话,可以加强内层窗户的密封性,一定程度的阻止室内热空气外流,也会减少condensation。
回复 支持 反对

使用道具 举报

58#
发表于 2013-1-28 10:08 | 只看该作者
Post by 陈一新;3203035
我是不是应该把air exchange系统的风扇得一直开着,而不是调到auto(自动)上?
回复 支持 反对

使用道具 举报

59#
 楼主| 发表于 2013-2-4 09:33 | 只看该作者
Post by v_buzzer;3203042
谢谢你的专业解答。我是不是应该把air exchange系统的风扇得一直开着,而不是调到auto(自动)上?

那倒不需要,通常air exchanger的开关都是连有湿度控制,只要把湿度调低一些就可以了,可以调到40%或者更低,以人感觉舒服的最低湿度为限。

如果不是这样的开关,可以去home depot或者reno depot去买一个,问一下店员就可以了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

60#
发表于 2013-2-19 22:43 | 只看该作者
陈先生
请教一下
1,那种旧房子外墙是乙烯壁板的,我能否给他换成砖墙,花费大约多少,房子是二层,单层建筑面积1100平方尺左右
2,目前二楼没有卫生间,我如果把一个房间改成卫生间的话,花费大约多少

非常感谢
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 免费注册

本版积分规则

Copyright © 1999 - 2024 by Sinoquebec Media Inc. All Rights Reserved 未经许可不得摘抄  |  GMT-5, 2024-12-3 12:00 , Processed in 0.054828 second(s), 34 queries .